Q1 : 22.9kV 일때 피뢰기 정격전압 18kV, 21kV 때 어떻게 구분하나요?


A1 : 변전소일 경우에 21kV 이고, 배전선로일 때 18kV 입니다.

     문제에서 변전소라고 언급을 했거나 전압이 50kV가 넘는다고 하면 변전소, 그 이외에는 배전선로입니다.


     한가지 예를 들어 154/22.9 인 수변전의 경우 변전소 취급하여 피뢰기 정격전압은 21kV 입니다.


------------------------------------------------------------------------------------------------


Q2 : 실기시험에서 칸 비워두고 칸에 위치하는 기기 이름을 쓸 때 PF 또는 COS 어떻게 구분해야 하나요?


A2 : 계기용 변압기 PT 1차측은 PF 또는 COS, 2차측은 저압 퓨즈를 설치합니다.

     참고로 경제적인 이유로 PT 1차측은 PF 보다는 COS를 많이 사용합니다.


     전력용 변압기 1차측에는 PF를 사용하며, 변압기 용량 300kVA 이하에서 PF 대신 COS를 사용할 수 있습니다.